电商培训

首页 » 常识 » 诊断 » 标准更新国家电网公司物资采购标准2
TUhjnbcbe - 2022/6/19 14:44:00
APP开发求职招聘QQ群 http://jdsshang.com/shenghuo/24877.html

上海恩威-专业从事高中压电器产品的试验报告代理运营,我们将提供有价值的延伸阅读,与中国电气企业共同成长

--陈先生

9月16日,国家电网有限公司电子商务平台发布了物资采购标准(版)。其中,交流变压器卷(第一册10kV变压器、35kV变压器、箱式变电站、调容变压器)中《10kV变压器采购标准》增加了《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》的相关要求、抽检试验等要求等。《10kV箱式变电站采购标准》增加对箱式变电站声级要求;增加对箱体外壳内钢构材质要求;增加了电气接口安装示意图等。开关柜(箱)卷中《12kV~40.5kV高压开关柜采购标准》增加了“绝缘件应采用阻燃性绝缘材料”“二次元件外壳绝缘材料”“铜的材质”等关键元器件材料的要求等。《低压开关柜采购标准》增加或替换自年以来新发布的国家、行业和国网企业标准与本采购规范相关的标准等。《12kV环网柜采购标准》增加或替换自年以来新发布的国家、行业和国网企业标准与本采购规范相关的标准等。《12kV固体绝缘环网柜采购标准》加强试验验收手段,型式试验项目必要时增加验证辅助和控制回路的试验和电磁兼容性试验(EMC)等;

交流隔离开关卷、负荷开关卷中《12kV三相柱上隔离开关采购标准》增加了隔离开关自力式触头弹簧的要求;增加了对导电回路不同金属接触应采取镀银、搪锡等有效过渡措施的要求等。《12kV~40.5kV柱上负荷开关采购标准》增加了对灭弧室允许储存期不小于20年的要求;增加了对真空负荷开关本体与机构应一体化设计的要求;增加了对真空负荷开关壳体防护等级更高的要求等。

交流断路器卷、高压熔断器卷中《12kV户外柱上断路器采购标准》增加了外壳材料及防护等级的要求;增加了型式试验进行真空灭弧室的X射线试验的要求等。《12kV~40.5kV户外跌落式熔断器采购标准》增加了12kV跌落式熔断器绝缘子的要求等。

具体内容如下:

1

变压器采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范国家电网有限公司10kV变压器的采购,制定本部分。

《10kV变压器采购标准》分为8个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:10kV三相油浸式变压器专用技术规范;

——第3部分:10kV三相干式变压器专用技术规范;

——第4部分:10kV三相油浸式非晶合金变压器专用技术规范;

——第5部分:10kV三相干式非晶合金变压器专用技术规范;

——第6部分:10kV三相天然酯绝缘油变压器专用技术规范;

——第7部分:10kV单相油浸式变压器专用技术规范;

——第8部分:10kV单相油浸式非晶合金变压器专用技术规范。

本部分为《10kV变压器采购标准》的第1部分。

本部分代替Q/GDW.1—,主要技术性差异如下:

——增加了《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》的相关要求、抽检试验等要求;

——修改了绕组、铁心、变压器油等组部件和材料的性能要求;

2

10KV箱式变电站采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范10kV箱式变电站的采购,制定本标准。

《10kV箱式变电站采购标准》分为2个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:10kV欧式箱式变电站专用技术规范。

本部分为《10kV箱式变电站采购标准》的第1部分。

本部分替代Q/GDW.1—《10kV箱式变电站采购标准第1部分:通用技术规范》,与Q/GDW.1—相比,主要的技术性差异如下:

——增加了引用参考标准;

——修改了欧式箱式变电站顶盖的结构要求;

——删除了美式箱变相关要求;

——修改了低压可配置低压无功自动补偿装置的通用要求;

——修改了箱体门开启角度的结构要求;

——增加对欧式箱变绝缘油的要求;

——修订了箱变温升试验的具体要求;

——增加对箱式变电站声级要求;

——增加对箱体外壳内钢构材质要求;

——增加了电气接口安装示意图;

——修改了土建接口安装示意图。

3

12KV—40.5KV高压开关柜采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范12kV~40.5kV高压开关柜的采购,制定本部分。

《12kV~40.5kV高压开关柜采购标准》分为20个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:12kV/A~31.5kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第3部分:12kV/A~31.5kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第4部分:12kV/A~40kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第5部分:12kV/A~40kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第6部分:40.5kV/A~25kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第7部分:40.5kV/A~25kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第8部分:40.5kV/A~25kASF6开关高压开关柜专用技术规范;

——第9部分:40.5kV/A~25kASF6开关高压开关柜专用技术规范;

——第10部分:40.5kV/A~31.5kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第11部分:40.5kV/A~31.5kA真空开关高压开关柜专用技术规范;

——第12部分:40.5kV/A~31.5kASF6开关高压开关柜专用技术规范;

——第13部分:40.5kV/A~31.5kASF6开关高压开关柜专用技术规范;

——第14部分:40.5kV/A~25kA充气式高压开关柜专用技术规范;

——第15部分:40.5kV/A~25kA充气式高压开关柜专用技术规范;

——第16部分:40.5kV/A~31.5kA充气式高压开关柜专用技术规范;

——第17部分:40.5kV/A~31.5kA充气式高压开关柜专用技术规范;

——第18部分:12kV/A~31.5kA充气式高压开关柜专用技术规范;

——第19部分:12kV/A~31.5kA充气式高压开关柜专用技术规范;

——第20部分:12kV/A~40kA充气式高压开关柜专用技术规范。

本部分为《12kV~40.5kV高压开关柜采购标准》的第1部分。

本部分代替Q/GDW.1—,与Q/GDW.1—相比,主要技术性差异如下:

——增加了“绝缘件应采用阻燃性绝缘材料”“二次元件外壳绝缘材料”“铜的材质”等关键元器件材料的要求;

——提出了“整柜局部放电试验”“雷电冲击试验(抽检)”“金属材质检测(抽检)”“凝露试验”“内部燃弧试验”的具体要求;

——明确充气柜充气隔室应采用3mm及以上的不锈钢制造。

4

低压开关柜采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范低压开关柜的采购,制定本部分。

《低压开关柜采购标准》分为4个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:V开关柜(A)专用技术规范;

——第3部分:V开关柜(A)专用技术规范;

——第4部分:V开关柜(A)专用技术规范。

本部分为《低压开关柜采购标准》的第1部分。

本部分代替Q/GDW.1—,与Q/GDW.1—相比,主要技术性差异如下:

——增加或替换自年以来新发布的国家、行业和国网企业标准与本采购规范相关的标准;

——根据相关标准调整修正了“电容器柜容量配置要求、主要电气参数”内容。

5

12KV环网柜采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范12kV环网柜的采购,制定本部分。

《12kV环网柜采购标准》分为3个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:12kV气体绝缘环网柜专用技术规范;

——第3部分:12kV空气绝缘环网柜专用技术规范。

本部分为《12kV环网柜采购标准》的第1部分。

本部分代替Q/GDW.1—,与Q/GDW.1—相比,主要技术性差异如下:

——增加或替换自年以来新发布的国家、行业和国网企业标准与本采购规范相关的标准;

——提升环网柜设计和制造工艺要求,增加了“环网柜的分、合闸控制回路的端子间应有端子隔开,或采取其他有效防误动措施”“环保气体绝缘环网柜应采用母线侧三工位开关”“当充气绝缘环网柜气室具备观察窗时,观察窗应使用机械强度与外壳相当、内有接地屏蔽网的钢化玻璃遮板,并通过开关柜内部燃弧试验”等要求,根据12kV环网柜标注化设计定制方案,修改12kV环网柜外形尺寸;

——提高原材料和组部件要求,增加了“绝缘件应采用阻燃性绝缘材料”“温控器(加热器)、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验,外壳绝缘材料阻燃等级应满足V?0级,并提供第三方检测报告”“电缆室驱潮、加热装置安装完好,工作正常。加热、驱潮装置应保证长期运行时不对箱内邻近设备、二次线缆造成热损伤,其二次电缆应选用阻燃电缆”要求;

——加强试验验收手段,型式试验项目必要时增加验证辅助和控制回路的试验和电磁兼容性试验(EMC);

——为提升环网柜通流能力,增加“采用手车的空气绝缘环网柜内所有铜排连接的搭接面应镀银,镀银层厚度不小于8μm”要求;

——为提升设备稳定运行能力,增加“加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm”“额

定充气压力下测得充气隔室内水分含量(20℃时)不得大于μL/L(产品静置24h后)”等要求。

6

12KV固体绝缘环网柜采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范12kV固体绝缘环网柜的采购,制定本部分。

《12kV固体绝缘环网柜采购标准》分为2个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:12kV固体绝缘环网柜专用技术规范。

本部分为《12kV固体绝缘环网柜采购标准》的第1部分。

本部分代替Q/GDW.1—,与Q/GDW.1—相比,主要技术性差异如下:

——增加或替换自年以来新发布的国家、行业和国网企业标准与本采购规范相关的标准;

——为提升环网柜设计和制造工艺水平,增加了“固体绝缘环网柜中主回路绝缘件外表面导电层或半导电层应可靠导通、与外壳连接并可靠接地”“进出线功能单元宜配置电缆型故障指示器”“固体绝缘环网柜应采用母线侧三工位开关”“固体绝缘环网柜应选用IAC级(内部燃弧级别)产品”要求;

——为提高原材料和组部件要求,增加了“绝缘件应采用阻燃性绝缘材料”“如有温控器(加热器)、继电器等二次元件,应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验,外壳绝缘材料阻燃等级应满足V?0级,并提供第三方检测报告”“时间继电器不应选用气囊式时间继电器”要求;

——加强试验验收手段,型式试验项目必要时增加验证辅助和控制回路的试验和电磁兼容性试验(EMC);

——提升关键性能参数要求,针对环网柜设备局部放电测量,具体要求:1)固体绝缘组件的局部放电量不应大于3pC(1.1Ur√3下测量值);2)固体绝缘环网柜各功能单元的局部放电量不应大于20pC(1.1Ur下测量值);3)柜中配备电流互感器和电压互感器的各自局部放电量不应大于10pC(在1.1Ur下测量值)。

7

12KV三相柱上隔离开关采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范国家电网有限公司12kV三相柱上隔离开关采购,制定本部分。

《12kV三相柱上隔离开关采购标准》分为4个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:12kV/A三相柱上隔离开关专用技术规范;

——第3部分:12kV/A三相柱上隔离开关专用技术规范;

——第4部分:12kV交流接地开关专用技术规范。

本部分替代Q/GDW.1—《12kV三相柱上隔离开关采购标准第1部分:通用技术规范》,

与Q/GDW.1—相比,主要的技术性差异如下:

——增加了隔离开关自力式触头弹簧的要求;

——增加了对导电回路不同金属接触应采取镀银、搪锡等有效过渡措施的要求;

——删除了型式试验中分、合小电流能力的试验。

8

12KV—40.5KV柱上负荷开关采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范国家电网有限公司12kV~40.5kV柱上负荷开关采购,制定本部分。

《12kV~40.5kV柱上负荷开关采购标准》分为4个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:12kV柱上真空负荷开关专用技术规范;

——第3部分:12kV柱上SF6负荷开关专用技术规范;

——第4部分:40.5kV真空负荷开关专用技术规范。

本部分替代Q/GDW.1—《12kV~40.5kV柱上负荷开关采购标准第1部分:通用技术规范》,与Q/GDW.1—相比,主要的技术性差异如下:

——增加了对灭弧室允许储存期不小于20年的要求;

——增加了对真空负荷开关本体与机构应一体化设计的要求;

——删除了操动机构应采用免维护的永磁机构的选项;

——增加了对真空负荷开关壳体防护等级更高的要求。

9

12KV户外柱上断路器采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范12kV户外柱上断路器的采购,制定本部分。

《12kV户外柱上断路器采购标准》分为3个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:12kV户外柱上真空断路器专用技术规范;

——第3部分:12kV户外柱上SF6断路器专用技术规范。

本部分代替Q/GDW.1—,与Q/GDW.1—相比,主要的技术性差异如下:

——增加了外壳材料及防护等级的要求;

——增加了型式试验进行真空灭弧室的X射线试验的要求。

10

12KV—40.5KV户外跌落式熔断器采购标准

第1部分:通用技术规范

为规范12kV~40.5kV户外跌落式熔断器的采购,制定本部分。

《12kV~40.5kV户外跌落式熔断器采购标准》分为3个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:A/A12kV户外跌落式熔断器专用技术规范;

——第3部分:40.5kV跌落式/限流式熔断器专用技术规范。

本部分代替Q/GDW.1—,与Q/GDW.1—相比,主要的技术性差异如下:

——增加了12kV跌落式熔断器绝缘子的要求;

——增加了对导电片、触头及接线端子的要求;

——增加了对铜铸件材质的要求;

——增加了对熔断件的要求;

——增加了应能承受不少于次连续合分操作,并不得有变形的要求;

——增加了型式试验中外观尺寸和触头接触性能检查的要求。

消息来源:国家电网电子商务平台

上海恩威——电气资质报告代理开拓者

我们始终

1
查看完整版本: 标准更新国家电网公司物资采购标准2